tarasichek87
31.8.2019, 13:04
Добрый день.
Установлен самый первый старый Plantvisor, между ним и контроллерами стоит преобразователь интерфейса RS485-232 Carel PCgate. После грозы сгорел этот конвертер. Вопрос, подойдет ли сторонний преобразователь интерфейса (Овен или китайские аналоги) ? Если да, потребуются ли танцы с бубном при настройке, чтобы Plantvisor увидел все контроллеры? Или может у кого завалялась эта синяя коробочка, с удовольствием бы приобрел.
https://ellab.su/catalog/preobrazovateli/rs232-rs485/ у этих товарищей посмотрите, на FTDI в основном делают, если правильно понимаю. есть у меня один их преобразователь, как то проблем не возникало с ним.
И это, от грозы лучше поставить разрядники на 232 или 485 шину. смотря какую сторону будете защищать.
tarasichek87
3.9.2019, 5:04
Спасибо. Купил для проверки на рынке китайский конвертер за 200р, и все заработало стабильней чем на карэловском конвертере